山東德士力新材料科技有限公司2025-08-21
醫院 ICU 病房墻面需防潮、抑菌且易清潔,基層水泥砂漿墻面需打磨平整(平整度≤2mm),涂刷抑菌底涂(抑菌率≥99.9%,抑菌譜覆蓋大腸桿菌、金黃色葡萄球菌)。噴涂 1.2mm 厚醫用級聚脲(符合 YY/T 0506.1 標準),墻面與地面、天花板交接處做 R=30mm 圓弧,墻角陰角額外加厚至 1.8mm。聚脲表面需光滑(光澤度 40±5GU),便于消毒擦拭(可耐受 84 消毒液、75% 酒精反復擦拭),且絕緣性能良好(表面電阻≥1011Ω),不影響醫療設備運行。施工后需通過 ISO 14644-1 Class 4 潔凈度測試,滿足 ICU 病房無菌要求。?
本回答由 山東德士力新材料科技有限公司 提供
山東德士力新材料科技有限公司
聯系人: 盧總監
手 機: 13953150321
網 址: http://www.sddsl-spua.com