變壓器內部局部過熱或放電會使絕緣油裂解產生特征氣體。例如乙炔是電弧放電的標志性氣體;甲烷和乙烯則指向低溫過熱。通過氣相色譜儀(IEC 60567標準)分析氣體組分及增長率,可定位故障類型。某500kV變電站曾檢測出乙炔值上升,緊急停運檢修發現套管接觸不良。該檢測需結合設備負載率同步分析。