海成設計2025-08-22
SIS 系統配置需覆蓋關鍵危險環節,遵循 “單獨設置、冗余設計” 原則。針對丁二烯儲罐區,設置液位高 - 高、壓力高 - 高聯鎖,觸發時自動關閉進料閥并開啟緊急泄壓閥;脫氫反應器設置溫度高、壓力高聯鎖,超限時切斷原料進料并啟動緊急冷卻系統;溶劑回收塔設置液位低、溫度高聯鎖,防止塔釜干燒或溶劑分解。系統需采用 “三取二” 或 “二取一” 表決邏輯,例如可燃氣體檢測采用 “二取一” 報警、“三取二” 聯鎖,避免誤動作或漏動作;關鍵傳感器(如溫度、壓力變送器)采用冗余配置,確保數據可靠。此外,SIS 系統需與 DCS 系統單獨運行,配備的邏輯控制器與應急電源,定期進行回路測試與功能驗證,確保在緊急情況下能快速、準確觸發安全措施,降低事故風險。?