深圳市科曼實驗室工程有限公司2025-06-26
通風系統改造以 “定向氣流” 和 “高效排風” 為重心。首先,需根據實驗類型設計換氣次數:普通實驗室每小時 8-12 次,生物安全二級(BSL-2)實驗室不低于 12 次,且排風總量大于送風總量,維持室內負壓。?
其次,通風柜是關鍵設備,需確保面風速穩定在 0.5m/s±0.1m/s,柜門開啟高度不超過 50cm 時仍能有效捕獲污染物。排風系統需單獨設置,避免與其他區域共用風道,且排風口遠離送風口和人員活動區(至少 3 米以上),經高效過濾器(HEPA)處理后排放。?
此外,系統需配備變頻風機,可根據通風柜開啟數量自動調節風量,既節能又保證負壓穩定;在送風口加裝初效 + 中效過濾器,防止外界污染物進入,與排風端 HEPA 形成 “三級過濾” 體系。
本回答由 深圳市科曼實驗室工程有限公司 提供
深圳市科曼實驗室工程有限公司
聯系人: 李經理
手 機: 13689596225
網 址: http://www.komanlab.com.cn/