上海大載機電有限公司2025-08-09
污染評估
拆檢壓縮機:潤滑油顆粒物>15mg/100mL需大修
內窺鏡檢查:蒸發器管路沉積>0.5mm需化學清洗
濾網檢查:粉化面積>30%需更換整個系統過濾器
系統凈化
分段氮氣吹掃:壓力0.8MPa,流速8m/s,每段≥30分鐘
R141b溶劑循環清洗:溫度40±5℃,時間2-4小時
更換過濾器:***運行100小時后強制更換
預防措施
選用抗沖擊強度>50N的分子篩
系統增設在線粒子計數器
每2000小時或壓差>0.15MPa時更換
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131