上海大載機電有限公司2025-08-09
系統(tǒng)診斷流程:
物理層檢查:
測量終端電阻(120Ω±1%)
檢查總線電壓(2.5-3.5VDC)
確認屏蔽層單點接地
協(xié)議分析:
使用總線分析儀抓包
檢查報文間隔(>3.5字符)
驗證CRC校驗碼
設備診斷:
逐個隔離節(jié)點測試
檢查固件版本一致性
更新EDS設備描述文件