深圳市友誠創科技有限公司2025-03-03
變頻器啟動后出現RUN燈常亮,STOP燈一直閃爍的狀態,可以從以下兩個方面排查:
(1)當變頻器執行運轉命令,而運轉的頻率命令F的值小于比較低輸出頻率(01-07,01-41),并且零速模式01-34=0(輸出等待,出廠設置即為0)時,出現“RUN”燈常亮,但是“STOP”燈一直閃爍,屬于正常狀態,非故障現象,此時變頻器是在等待頻率命令,只需要將F頻率命令調整為大于比較低輸出頻率就可以正常運轉。
(2)檢查是否開啟PID功能(08-00是否是0),如果開啟PID功能則檢查目標值與反饋信號的設置,如果PID運算后的結果小于比較低輸出頻率,也會出現“RUN”燈常亮,但是“STOP”燈一直閃爍的狀態。
我們友誠創代理臺達變頻器MS300.CP2000,C2000+等系列,如需溝通或了解,歡迎來電咨詢!
本回答由 深圳市友誠創科技有限公司 提供