建設 PCR 實驗室首先要合理規劃分區,通常需分為試劑準備區、標本制備區、擴增區和產物分析區,各區域單獨且有物理隔斷,避免交叉污染。其次,對實驗室的空氣流向、溫濕度、潔凈度有嚴格要求,一般需配備凈化空調系統,空氣潔凈度達到萬級到十萬級,溫度控制在 20-26℃,相對濕度在 40%-65%。此外,還需完善的給排水系統、可靠的電力供應(建議配備不間斷電源 UPS)以及符合生物安全要求的防護設施。