杭州全纜電纜科技有限公司2024-09-06
阻燃電纜的分級標準,是衡量電纜在特定火災條件下抵抗燃燒蔓延能力的重要指標。具體而言,阻燃A類(常標記為ZA或相應等級標識)電纜的測試條件極為嚴苛,旨在模擬極端火災環境下的安全性能。在這一標準下,東佳信電纜被精心安裝于特制的試驗鋼梯之上,確保總體積中試驗區域所含的非金屬材料精確控制為7升每米,隨后接受長達40分鐘的持續火焰灼燒。燃燒結束后,待試樣自然冷卻并仔細擦干,其炭化范圍的測量成為關鍵,這一數值必須嚴格控制在噴燈底部上方不超過2.5米的范圍內,以證明其良好的阻燃性能。
相比之下,阻燃B類(ZB)電纜的測試條件雖稍為寬松,但仍保持著高水平的安全要求。在此類測試中,電纜被置于同樣結構的試驗鋼梯上,但非金屬材料含量減少至3.5升每米,供火時間保持不變,仍為40分鐘。燃燒停止后的處理與測量標準與A類相同,炭化范圍同樣需滿足不超過噴燈底部上方2.5米的限制,展現了其良好的阻燃特性。
至于阻燃C類(通常默認為ZR,未特別標注時),其測試條件進一步調整以適應更廣泛的應用場景。在此測試中,電纜的非金屬材料含量被進一步縮減至1.5升每米,同時供火時間也縮短為20分鐘,以模擬相對較輕的火災威脅。即便如此,燃燒停止后的炭化范圍檢測依然嚴格,不得超過噴燈底部上方2.5米的界限,確保了電纜在一般火災條件下的有效阻燃能力。
綜上所述,ZR作為阻燃的通用標識,在實際應用中常默認為C級阻燃水平,而ZB則明確指示了B級阻燃標準,ZA則通過了頂A級的阻燃性能。這三者之間形成了清晰的阻燃能力梯度,即ZA>ZB>ZC,為不同安全需求的場合提供了合理的電纜選擇依據。
本回答由 杭州全纜電纜科技有限公司 提供