上海牛備實業有限公司2025-08-11
藍海華騰變頻器輸出頻率不穩定,可能是外部給定的頻率信號不穩定,如電位器損壞、模擬量信號(如 4-20mA 電流信號、0-10V 電壓信號)波動,導致變頻器接收的頻率指令忽高忽低。也可能是變頻器內部的 PID 調節參數設置不合理,當系統存在擾動時,無法快速穩定輸出頻率,出現波動。另外,變頻器的電源電壓不穩定,影響內部電路的正常工作,也會導致輸出頻率不穩定。?
排查時,先檢查外部給定的頻率信號源,若使用電位器給定,更換新的電位器測試;若使用模擬量信號,用萬用表測量信號是否穩定,檢查信號線路是否受到干擾,遠離強電磁設備或加裝屏蔽層。然后進入變頻器參數設置界面,調整 PID 調節參數,如比例系數、積分時間等,使系統能快速響應并穩定輸出頻率。若電源電壓不穩定,加裝穩壓器穩定輸入電壓。?
為保證輸出頻率穩定,外部給定信號線路應采用屏蔽線,減少電磁干擾,定期檢查信號源和線路的連接情況。根據系統的實際情況,合理設置 PID 參數,必要時可進行現場調試,優化參數設置。