在動火點10m范圍內進行了氣體分析,為何還檢測設備內氣體含量

舉報

上海異工同智信息科技有限公司2025-05-03

檢測設備內氣體含量主要是為了防止在設備內出現爆裂性環境,包括爆裂性粉塵環境和爆裂性氣體環境。當在管道、儲罐、塔器等設備外壁上動火時,作業產生的熱量會隨著金屬管道、儲罐塔器外壁沿軸向傳遞,如果此時塔器內滿足可燃物和助燃物條件,此時的熱源會直接成為點火源進而引發燃燒或者爆裂,也有可能使罐內物料受熱發生相態變化或發生不期望的反應生成遇熱不穩定的物質而引發不可控的事故。在設備外部動火時,設備內部可用惰性氣體(氮氣)或蒸汽或充滿水進行保護。 【案例】2014 年某公司硬脂酸造粒車間,員工在硬脂酸儲罐外側焊裝振蕩器時,引發罐內硬脂酸粉塵爆裂。原因之一就是罐外焊接產生的高溫通過管壁傳導到儲罐內部,成為罐內硬脂酸粉塵(硬脂酸罐直通大氣)爆裂的點火源。