采用五重防護:1)實時監測壓比和流量;2)建立三維喘振邊界圖譜;3)前饋控制提**00ms動作;4)與導葉開度協同調節;5)備用小流量旁通閥??墒箼C組穩定運行范圍擴展至10%-100%負荷,喘振發生率<0.01次/年。