上海大載機電有限公司2024-11-03
W163(防爆 ETR 電流極限警告)的含義及產生原因
在電機控制與保護的相關設置中,W163 指防爆 ETR 電流極限警告。這一警告主要應用于對 EX - e 型防爆電機的溫度監控場景,與參數 P1 - 90(電動機熱保護)的設置密切相關。
當參數 P1 - 90 被設置為【20】ATEX ETR 時,系統開啟對防爆電機的溫度監控功能。在這種情況下,電機電流的大小成為觸發 W163 警告的關鍵因素。當電機電流超過允許熱負載的 83% 時,W163 警告就會被***。這是因為電機在運行過程中,電流過大可能會導致電機發熱,而對于防爆電機來說,過高的溫度是非常危險的,可能會引發等嚴重事故。所以,設置這個警告閾值是為了提前發現電機可能出現的過熱風險,從而采取相應措施。
例如,在一個存在易燃易爆氣體的化工生產車間中,使用的 EX - e 型防爆電機正常運行時,其允許的熱負載對應的電流有一個安全范圍。一旦電機由于負載突然增加、電機自身故障或者其他外部因素導致電流超過允許熱負載的 83%,W163 警告就像一個 “安全衛士” 一樣發出信號,提醒操作人員電機可能存在過熱風險。
同時,當電機電流小于額定值允許熱負載的 65% 時,W163 警告會關閉。這表明電機的運行電流回到了一個相對安全的范圍,系統判定此時電機的發熱風險降低,所以不再發出警告。
當出現 W163 警告時,為了避免電機溫度進一步升高,可以通過參數 P1 - 94(ATEX ETR 電流極限時速度減少比例)來降低電機的速度。比如,當 P1 - 94 設置為 20%,且當前參考值為 50RPM 時,一旦 W163 出現,**終的參考值將變為 40RPM。這樣可以減少電機的輸出功率,降低電機的發熱程度。而如果 P1 - 94 設置為 0.0%,則出現 W163 后,電機速度不會發生變化,這種情況可能在一些對電機速度有嚴格要求,但有其他散熱措施保障電機溫度不會過高的特殊場景下使用。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131