浙江華倪電氣有限公司2025-07-22
是的,浙江龍泰電氣的在線式UPS設計用于與發電機兼容,這是構建完整備用電源系統(市電->發電機->UPS->負載)的關鍵環節。但需要特別注意以下事項:
發電機規格至關重要:
功率容量: 發電機組的額定功率(kVA/kW)必須遠大于UPS的額定輸入功率(不是輸出功率!)。因為:
UPS在啟動時(尤其是帶載冷啟動)和電池充電時,存在較大的浪涌電流。
UPS本身存在效率損耗(輸入功率 = 輸出功率/效率 + 充電功率)。
推薦比例: 通常要求發電機容量至少是UPS比較大輸入負載(包括電池充電需求)的1.5倍到2.5倍(經驗值,具體需計算)。保守起見,發電機容量應為UPS額定容量的2倍以上。例如,一臺100kVA UPS,建議配備至少200kVA的發電機。容量不足會導致發電機過載、電壓/頻率不穩、甚至崩潰。
發電機輸出質量: UPS對輸入電源質量敏感。低質量的發電機(尤其小功率或低端型號)可能輸出:
電壓/頻率波動大: 可能導致UPS頻繁切換到電池模式運行(即使發電機在發電),耗盡電池。
波形失真嚴重(THD高): 可能干擾UPS的整流器工作,導致故障或保護性關機。
電壓調節率差: 負載變化時電壓波動大。
UPS設置:
放寬輸入電壓/頻率范圍: 在UPS設置菜單中,適當放寬其允許的輸入電壓和頻率窗口(例如,設置更寬的電壓范圍和±5Hz的頻率范圍),以減少對發電機微小波動的敏感度,避免不必要的電池切換。但放寬范圍需謹慎,不能丟掉保護能力。
延長切換延時: 設置較長的“發電機檢測延時”或“恢復市電延時”。在市電中斷后,延遲一段時間再啟動發電機(讓發電機有足夠時間穩定啟動)。在市電恢復后,延遲一段時間再切換回市電(確保市電真正穩定)。
調整電池充電電流: 在發電機供電期間,可能需要在UPS設置中降低電池的充電電流(例如設置為比較大充電電流的50%-70%)。這是因為電池充電是很大的負載,降低充電電流可以減輕發電機負擔,讓其更穩定地運行,優先保障負載供電。待市電恢復再恢復滿功率充電。
專業咨詢與測試: 將UPS與發電機配套使用時,務必:
咨詢龍泰電氣或UPS供應商的工程師,獲取針對您具體UPS型號和發電機型號的配置建議。
本回答由 浙江華倪電氣有限公司 提供